Операционная система вернула ошибку 59(Непредвиденная сетевая ошибка.)

1. rasti_chrome 02.05.23 10:19 Сейчас в теме
Добрый день!
В наличии: MS SQL на WIN server 2016, сервер хранения данных(СХД) qnap nas d4 pro, базы 1с. В sql путь к файлам mdf прописан в таком виде:

\\192.168.8.15\Public\server1\SQL_DATA\baza1c.mdf

СХД все время физически находился рядом с сервером sql. Недавно СХД был перенесен в другое место, но так же остался доступен по локальной сети. И все так же продолжает работать в штатном режиме, но периодически на абсолютно рандомные базы возникает ошибка как в sql, так и при открытии базы 1с.

Ошибка: Операционная система вернула ошибку 59(Непредвиденная сетевая ошибка.) в SQL Server при прочитать по смещению 0x00000000012000 в файле \\192.168.8.15\Public\server1\SQL_DATA\baza1c.mdf. Дополнительные сообщения, в которых могут содержаться подробности, см. в журнале ошибок SQL Server и журнале ошибок операционной системы. Это — серьезная ошибка системного уровня, которая угрожает целостности базы данных, поэтому она должна быть немедленно устранена. Выполните полную проверку базы данных на согласованность (DBCC CHECKDB). Эта ошибка может быть вызвана многими причинами; дополнительную информацию см. в электронной документации по SQL Server.

Временное решение: В журналах винды и скуля сообщения одинаковые (см.выше). Приходится базу с ошибкой в sql Отсоединить - Присоединить. Решение рабочее и на время помогает, но ошибка снова возникает.

Помогите пожалуйста решить вопрос!
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. DENSKR 15 02.05.23 11:50 Сейчас в теме
(1) На вашем СХД случайно нет регламентных перезагрузок, обновлений итд?
4. rasti_chrome 02.05.23 12:26 Сейчас в теме
(2) Отсутствуют. Обновляю микропрограмму и ПО схд стабильно. Если схд теряет соединение с сетью, то в логах это фиксируется, но таких сообщений нет.
3. RustamZz 02.05.23 11:56 Сейчас в теме
(1) А зачем использовать в качестве СХД это устройство? Да еще по протоколу SMB?
5. rasti_chrome 02.05.23 12:32 Сейчас в теме
(3) Суммарный вес всех mdf файлов больше 10 ТБ + логи. Было принято решение установить схд с технологий raid10.
11. RustamZz 02.05.23 13:33 Сейчас в теме
(5) Ну хотя бы iSCSI. Тут еще гигабитные сетевые карты. Подключен СХД надеюсь через отдельную сеть?
6. DENSKR 15 02.05.23 12:42 Сейчас в теме
(4) А ошибка возникает в неопределенное время? Соединение через свитч, хаб, роутер?
7. rasti_chrome 02.05.23 13:13 Сейчас в теме
(6) Вы знаете, никакой закономерности я не заметил. С утра ошибки, нет, но в течении дня перезаходишь в базу и вот она. Соединение через длинковские свитчи (имею в виду сервер со скулем и схд), а те напрямую в роутер.
8. DENSKR 15 02.05.23 13:18 Сейчас в теме
(7) А в сервере 1 сетевая плата? Если несколько то рекомендую попробовать напрямую подключить и помониторить.
9. DENSKR 15 02.05.23 13:21 Сейчас в теме
(8) + Сбросить настройки сетевой платы на сервере, если они были изменены, такие настройки как "Receive Buffer Size" итп...
10. rasti_chrome 02.05.23 13:24 Сейчас в теме
(9) Понял, принял, благодарю. Попробую.