ЗУП 3.1.31.67 Как "отцепить" внешнюю печатную форму от комплекта документов ?

1. pentanom 28 10.01.25 11:28 Сейчас в теме
Для документа "Увольнение ..." написана внешняя печатная форма. Отдельно она работает. Но при печати комплекта документов выдается ошибка (см. картинку), хотя задачи включать ВПФ в комплект документов не было. Почему эта ВПФ подцепилась в комплект?
Прикрепленные файлы:
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. lefthander 10.01.25 11:32 Сейчас в теме
(1) На дополнительных отчетах и формах сделать ее не активной, или в настройках печати комплекта отключите ее.
3. pentanom 28 10.01.25 11:45 Сейчас в теме
(2)
(1) На дополнительных отчетах и формах сделать ее не активной
Но эта форма нужна. Просто ее не надо выводить в комплекте. И я что-то не найду где указать, что форма неактирна.
4. lefthander 10.01.25 12:25 Сейчас в теме
(3) Есть пункт печать комплекта с настройкой, перед печатью выводятся формы комплекта - там и отключайте ее.
5. pentanom 28 10.01.25 12:36 Сейчас в теме
(4)
(3) Есть пункт печать комплекта с настройкой, перед печатью выводятся формы комплекта - там и отключайте ее.
Но у меня при печати комплекта выводится ошибка из-за этой формы. Получается, что нужно сначала переделать ВПФ так, чтобы этой ошибки не было, а потом исключить ее из комплекта. Хотелось сразу ее оттуда исключить. Кроме того, есть несколько печатных форм, сделанных ранее, которые тоже "подключились" к комплекту. Их тоже все переделывать? Это как-то скучно:(
6. lefthander 10.01.25 12:47 Сейчас в теме
(5)
Это как-то скучно:(
Это Вам решать
7. pentanom 28 10.01.25 12:53 Сейчас в теме
(6)
Это Вам решать
Это так.
8. laperuz 47 10.01.25 12:54 Сейчас в теме
Происходит это из-за того, что при определении команд печати в модуле менеджера документа увольнения свойство ДополнитьКомплектВнешнимиПечатнымиФормами устанавливается в Истина.

Соответственно, можно расширением это место изменить.
pentanom; +1 Ответить
9. pentanom 28 10.01.25 13:08 Сейчас в теме
(8)
Соответственно, можно расширением это место изменить.
К сожалению, такая ситуация не только в документе "Увольнение...". И таких мест в конфигурации много. Если поменять указанное свойство, то комплект вообще не будет дополняться внешними печатными формами, а в некоторых случаях это может быть нужно. Было бы неплохо указывать его в печатной форме.
10. laperuz 47 10.01.25 13:15 Сейчас в теме
(9) Согласен, было бы удобно, если бы при задании параметров печати во внешней печатной форме можно было бы переопределить это свойство для конкретной формы, но пока такой возможности нет
pentanom; +1 Ответить
11. pentanom 28 10.01.25 13:41 Сейчас в теме
(10)
но пока такой возможности нет
Подождем. Может быть появится.