Скачок напряжения.Убит файл базы данных.
Опишу ситуацию-подскажите как такое могло случиться и главное как в будущем уберечься.
Бюджетное учреждение-сеть из трех компов.БГУ 8.2.Сегодня произошел скачок напряжения-в этот момент происходило проведение документа заявка на кассовый расход,не на том компе на котором лежала база, а по сети.Бесперебойники APC, вроде неплохо зарекомендовали себя.Но не среагировали никак-компьютеры не отключались ,бесперебойники не пищали.Но при попытке провести этот документ с той минуты (когда моргнул сильно свет)начала просто вылетать база-завершить,перезапустить,файл базы 1CD данных поврежден.Тестирование и исправление ничего не дало.Документ новый заводится, все заполняется, но при процедуре провести вылетает база и все(((.Распаковали архив позавчерашний и колотим доки вновь.Если что я не программист.
Бюджетное учреждение-сеть из трех компов.БГУ 8.2.Сегодня произошел скачок напряжения-в этот момент происходило проведение документа заявка на кассовый расход,не на том компе на котором лежала база, а по сети.Бесперебойники APC, вроде неплохо зарекомендовали себя.Но не среагировали никак-компьютеры не отключались ,бесперебойники не пищали.Но при попытке провести этот документ с той минуты (когда моргнул сильно свет)начала просто вылетать база-завершить,перезапустить,файл базы 1CD данных поврежден.Тестирование и исправление ничего не дало.Документ новый заводится, все заполняется, но при процедуре провести вылетает база и все(((.Распаковали архив позавчерашний и колотим доки вновь.Если что я не программист.
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Мне в свое время помогло -полная выгрузка базы и загрузка базы в новую чистую конфу.
Кстати согласен с (2), свичи то тоже надо на бесперебойник ставить. А бесперебойники АВС защищают только от отсутствия напряджения, низкго <180 вольт или скачка, а от сдвига фаз (скачка напруги )далеко не все бесперебойники помогают и время срабатывания у них низкое - достаточное для критических повреждений файлов.
Кстати согласен с (2), свичи то тоже надо на бесперебойник ставить. А бесперебойники АВС защищают только от отсутствия напряджения, низкго <180 вольт или скачка, а от сдвига фаз (скачка напруги )далеко не все бесперебойники помогают и время срабатывания у них низкое - достаточное для критических повреждений файлов.
спасибо-попробую.хоть и на архивной работаем, но на будущее надо ломаную базу попробовать восстановить-первый раз за много лет такая беда,но ведь может и повториться.напряжение скачет постоянно-семерка была ей хоть бы хны,а эта чет сразу упала(((.
При наличии проблем с качеством электроснабжения используйте не линейно-интерактивные, а онлайн ИБП с двойным преобразованием.
Если конфа на УФ - можно забесплатно получить клиент-серверную модель, устойчивую к кратковременным разрывам соединения, опубликовав базу на веб-сервере.
Если конфа на УФ - можно забесплатно получить клиент-серверную модель, устойчивую к кратковременным разрывам соединения, опубликовав базу на веб-сервере.
Если нет архивов (а в бюджетных организациях всегда экономят на проф. админе) тогда генерите из md - файла новую конфигу, берете оттуда тот файл, который у вас убит в старой конфигурации и переносите туда уцелевшие данные. Md-шник у вас уцелел?
главное как в будущем уберечься
собственно, делать резервные копии чаще )
в идеала, частота должна быть такой, чтобы при потере базы вы без сильного раздражения (и уж тем более, понятно, без критической потери данных) могли восстановить актуальное состояние базы
просто прикиньте сами... Если с позавчера вас задолбало долбанить доки, значит нужно чаще - раз в сутки, к примеру.
У кого поток больше - два раза в день бэкапят - в обед и вечером. Ну и т.д.
(11)Согласен.
Самое эффективное для баз в файловом варианте, это использование механизма VSS (теневое копирование)
Я чаше всего настраиваю размещение каталога теневых копий на другом диске, чтобы тормозов в работе не наблюдалось, и копирование каждые два часа.
Плюс скрипт который потом выборочно вытаскивает теневые копии и отправляет в архив на длительное хранение.
Т.е каждые полтора два часа, идет копирование базы, не прекращая работы, и не выгоняя пользователей.
Восстановить данные из теневой копии можно прямо из интерфейса windows.
А гарантированно защититься от скачков напряжения это возможно, но черезвычайно дорого.
Самое эффективное для баз в файловом варианте, это использование механизма VSS (теневое копирование)
Я чаше всего настраиваю размещение каталога теневых копий на другом диске, чтобы тормозов в работе не наблюдалось, и копирование каждые два часа.
Плюс скрипт который потом выборочно вытаскивает теневые копии и отправляет в архив на длительное хранение.
Т.е каждые полтора два часа, идет копирование базы, не прекращая работы, и не выгоняя пользователей.
Восстановить данные из теневой копии можно прямо из интерфейса windows.
А гарантированно защититься от скачков напряжения это возможно, но черезвычайно дорого.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот