Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, настроить сканер штрих-кода Honeywell Voyager 1450g, никак не получается. Программа 1С Розница 2.2 платформа 8.3. Все драйвера для него установил определяется на COM5. В 1С при подключении сканера выбираю 1С: Сканеры штрихкода (COM),в тесте при сканировании кода отображается все нормально, а при попытке пробить штрихкод в РМК или просто добавить его в номенклатуру реакция нулевая. Спасибо.
(1) SnowPhoenix,
сегодня была похожая ситуация, релиз 2.2.3.7, сканер Honeywell Voyager 1400g, в режиме эмуляции клавиатуры работал только в окне поиска штрих-кода (Alt+F7) на всех драйверах, префикс пустой, суффикс #13(CR).
Очистка суффикса приводила к считыванию только первого символа штрих-кода, перевел в сом-режим, сканер перестал что-либо считывать кроме как в тесте драйвера.
Решением оказалось:
1. использование 1С-го драйвера NativeApi
2. перевод в сом-режим с установкой драйверов Honeywell версии 1,9
3. очистка суффикса, т.е. (None)
(1) SnowPhoenix, Утро доброе!
Решается всё просто:
В документации к сканеру есть штрих коды для программирования сканера.
Ищем код с названием "USB Serial Emulation".
Считываем его сканером (сканер должен издать несколько звуковых сигналов).
В Рознице драйвер указываем "SCANCODE: Сканеры штрихкода".
И всё работает.
Не забываем установить драйвера, поставляемые со сканером (что-то вроде "HSM USB Serial Driver r1.18").
(1) SnowPhoenix, наиболее рабочий вариант для данного сканера - действительно, через "клавиатуру". Для начала пройдите в рознице: Администрирование - Настройки подключаемого оборудования. Рабочий вариант драйвера для устройства "1С: Сканеры штрихкода (COM)". В настройках сканера установите: порт - клавиатура. Префикс - пусто. Суффикс - #13 (CR). Если после проделанных действий не получилось просканировать шк в РМК, значит у сканера не настроен "разрыв клавиатуры". Для того, чтобы подключить его в данный режим, необходимо просканировать определённые шк из инструкции к сканеру. Если инструкции нет, шк можно найти на просторах интернета =)
(1) Добрый день у сканера хоневел в стандартных настройка отстутствует режим возврата каретки , отсканируйте технический код , добавить суффикс возврата каретки
(2) uk09, Клавиатура это маленько не то что мне нужно, так как при работе в режиме РМК придется каждый раз открывать окно где штрих коды вводить надо. При эмуляторе COM порта этой проблемы вроде как не должно быть. Если конечно работа в этом режиме вообще поддерживается.=)
(4) uk09, открыть окно для ввода штрих кодов, считать код, нажать enter что бы товар появился в окне с продажами. Получается 3 действия. А насколько я знаю если он будет не клавиатурой а как COM порт то нужно будет делать только одно действие это провести по штрих коду и товар уже отобразиться. Как я писал вроде все драйвера установил и в тесте устройства 1с COM работает хорошо, а как пытаюсь пробить товар то никаких действий не происходит.
Одно действие в окне РМК кассира. При считывании ШК сразу появляется найденная номенклатура. Проверьте, у Вас #13 в суффиксе стоит (чтобы Enter не нажимать) ?
Про драйвер 8.1.6.1: если скачивал и устанавливал его отдельно от конфигурации Розница, попробуй использовать встроенный в конфигурацию драйвер. Он может быть старше, но будет работать корректно.
не драйвер РМК, а драйвер в РМК. Когда добавляете оборудование в РМК, устанавливаете драйвер. У нас для сканеров ШК ставится "АТОЛЛ: Сканеры штрихкода" версии 6.5.1.393
Суфикс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО! иначе не срабатывает ОбработкаВнешнегоСобытия.
У меня так же было - в тесте работает, в документе нет.
И суфикс должен быть ('CR'). не #13, не еще какая фигня, а именно ('CR').
Если нет управляющих ШК - используй EZconfig, с офф сайта хонейвелл
вот ссыль; https://www.honeywellaidc.com/en-AP/Pages/Product.aspx?category=device-management-software&cat=HSM&pid=ezconfig и еще где-то слышал что ком должен быть с первого по четвертый.
попробуй переназначить порт.
хотя если драйвера правильные, суфикс правильный = работает с порт=клавиатура.
ничего не надо открывать и жать энтер. просто сканируешь как с компортом.
(18) в езконфиге для CR есть специальная кнопка. вот ей и нужно поставить этот суффикс.
если в 1с тест устройства (не помню как в других, но в 1с точно) суффикс будет показан как #13 - значит он неправильный.
суффикс может быть аппаратно вшит в сканер (хонейвелл вояджер 1250), или запрограммирован (хонейвелл 1400, 1450)= главное он должен быть.
вот, кстати, 1250 у меня отказался работать в режиме эмуляции ком-порта. отваливался через 5 минут. а в режиме клавиатуры (дефолтные настройки) прекрасно работает. 1400 и 1450 пришлось программировать суффикс. тоже работают порт клавиатуры.
имхо, в режим ком-порта есть смысл переводить только если в терминале работать.
(17)Спасибо, очень помогло для сканера Symbol LI4278. До этого стояли Motorola такие же, а Symbol пришли без префикса и суффикса. Суффикс установили, а про префикс и подумать не могли. Нужно отсканировать штрихкод <PREFIX><DATA><SUFFIX 1> (05h) на странице 5-24 инструкции Симптом был: делаешь тест подключения - все работает, далее и в документах работает. Только закроешь, откроешь 1С - не работает.
23.
user623199_ivashenkovg
14.10.16 05:44 Сейчас в теме
Здравствуйте! Настроил сканер как описано выше(у меня voyager ms9540), все вроде работает, но в режиме РМК, при сканировании шк открывается окно выбора номенклатуры, поэтому приходится нажимать Alt+F7,а затем сканировать. Как убрать действие (Alt+F7)!
Помогите, пожалуйста!
настроил порядка 15-16 сканеров, таких проблем не возникало, суффикс настраивается либо сканированием штрих кодов документации либо в утилите ezConfig, там же ставим эмуляцую COM-порта. В режиме клавиатуры не советую работать, т.к. кассиру приходится следить за установленным языком раскладки клавиатуры. Сбрасывается его в утилите, и там все настройте. Инфы в интернете по настройке сканеров данной модели полно.
1. Сканируете настроечный штрихкод "Добавить суффикс CR13"
2. Подключаете без проблем, хоть через com, хоть через клавиатуру, как любой другой сканер
3. Все.
(27) Да, проблема именно в суффиксе была, спасибо Вам и всем, кто про него писал.
Но в мануале чисто на это нет ШК, только вместе с чем-то ещё. В EZConfig подключённый сканер он не видел, скорее всего, т.к. он уже был настроен через USB COM по мануалу. А какую команду по COM нужно было передать, я не знаю. В итоге через Disconnected Device нашёл в Data Formating добавление суффикса, после чего сгенерил нужный ШК, отсканировал и в 1С всё заработало. Сканер 1472g.
Добрый день, приобрёл сканер Вояджер 1450g2, хочу сам его настроить, имеется полноценная касса рабочая на которой уже стоит такой же сканер, его настраивала фирма. Подскажите с чего начать, чтобы настроить мой сканер, максимум чего мог добиться это захожу в номенклатуру пикаю товар которому присвоен шк ,а вместо названия товара вылазит набор цифр. Стоит ли делать сброс настроек по умолчанию, по шк который идёт в комплекте со сканером, отключать компьютер, вообщем подскажите для чайника всю последовательность действий. Потому что уже и все шк перепикали в инструкции к нему. Заранее всем спасибо, кто примет участие в обсуждении.
31.
penzafest@yandex.ru
421.08.17 17:57 Сейчас в теме
Добрый день! Проблема со сканером ШК Voyager 1450g и конфигурации 1С:УНФ. Все настроили все поставили, все драйвера и порты работаю хорошо. Работаем с ЕГАИС: при считывании линейного ШК с бутылки товар появляется в РМК, при последующем считывании 2д-ШК с акцизной марки номенклатура из списка пропадает.
Проблема решается очень просто
Надо прописать суффикс "CR"
Не в настройках 1С,а в настройках сканера. Через EZConfig-Scanning(Settings - Interfaces - Keyboard Wedge).
Т.е при тесте устройства ,должно выходить:
Клавиатура : 4714218000016 'CR'
или
COM3 : 4714218000016 'CR'
где 4714218000016 = номер штрих кода
COM3 = номер вашего COM порта
В общем, вот рабочее решение с проклятым Хоником 1450 и аналогами.
1. Подключить в режиме HID клавиатуры.
2. В 1С указать тип подключения "Клавиатура". Суффикс #13
3. В EZConfig Data Format Suffix [ CR] [ LF]
У кого не получается настроить сканер. Делаем по порядку:
1. Поставить EZ Config с сайта Honeywell
2. В прикрепленном файле - готовые настройки для нормального сканирования (режим в разрыв клавиатуры и префикс CR)
3. Если стояли драйвера HSM USB Serial Driver - удалить
4. Перезагружаемся, работаем.
Предистория, нарисовался клиент у которого уже все стоит 1С Розница 2.2 и настроено оборудование,
но после обновления на новые релизы 2.2.9 (стояло 2.2.7) после сканирования ШК, а затем и акцизной марки
сканер добавлял новую строку с товаром, а окно с акцизной маркой не закрывалось. Если щелкнуть на акцизную марку
окно закрывалось, лишний товар - удалялся. После удаления драйвера HSM USB Serial Driver и перезагрузки - все ОК.
Друзья помогите разобраться маркировкой и сканером. Имеем сканер Honeywell 1470g подключаем через USB. Наш поставщик присылает по ЭДО накладные с кодами табачных и альтернативных табачных изделий в 21 символ, сканер читает 29 символов. Т.е. к примеру у поставщика в накладной 08697690812567OpuDK<s, а у нас считывается 08697690812567OpuDK<sAAAAQjAz. Поставщик уверяет, что полный коды запрещены и необходимо по закону чтобы код был сокращенный как у него. Как мне настроить сканер, чтобы он считывал сокращенно?
Здравствуйте, имеется сканер 7850, настроен на эмуляцию ком-порта и прописан суффикс [ CR] - в итоге в 1с Розница 8.1 нормально считывает еан13 и датаматрикс старого образца. Сейчас подъехали "марки" со спец. символами типа: " : ", в итоге сканер не понимает этот символ, т.е. даже не в 1с считывается не корректно. Подскажите, что нужно настроить в конфигурации через EZ Config, чтоб нормально считывало? П.С.: я так понимаю, если я верну настройки сканера на сток, в 1с подключу через атол драйвер "клавиатура", все может и заработать, но на 80 точках, настроено через 1С сканер, который в этой редакции, не понимает, что такое "клавиатура".