ИПБ как будить ПК ?

1. ewqewqewq 30.04.13 18:01 Сейчас в теме
Здравствуйте. Есть ПК выполняющий роль сервера. Он обычный мощный ПК с CORE i5(если нужно опишу подробнее).
Приобретен ИПБ Powercom SKP-2000A.
Задача автоматизировать процесс. То есть все должно происходить без участия человека.

Событие номер 1 отключилось внешние электропитания, питает ИПБ
Событие номер 2 заряд ИПБ кончается (на ПК послать команду о выключении или может в сон перевести?)
событие номер 3 через скажем неделю питание возобновилось нужно снова включить сервер под управлением виндовс сервер 2003, но как это сделать?
как у вас в серверных писания предусмотрено? спасибо.
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. AlexInqMetal 77 30.04.13 21:45 Сейчас в теме
1. Для "безопасного" выключения сервера ИБП нужно подключить к нему по USB, ну или как там он еще может подключиться. Установить специальный софт от производителя ИБП (можно скачать с сайта или идет в комплекте с ИБП). В софте обычно не проблема настроить автовыключение при определенных условиях, обычно там уже все по умолчанию сделано.

2. Заходим в биос и ищем функцию что то вроде "Power ON" (Включение питания), везде по разному называется, ее нужно установить в режим "All" (включать сразу как появилось напруга). Все биосы разные точно где искать не расскажу, но еще не встречал ПК без этой функции.

Если на ИБП нет разъемов USB или RS, ищи другой.
3. StepByStep 3677 01.05.13 01:21 Сейчас в теме
1. Не рекомендуется доводить аккумуляторы до полного разряда, т.к. их срок службы резко начинает сокращаться.
И в результате они прослужат не 3, а скажем, 1 год. Накладно.

2. ИБП Powercom не использую, эксплуатирую APC (для серверов есть серия SMART различных мощностей). В комплекте имеется кабель и программное обеспечение для управления ИБП.
Для серверов рекомендуется применять ИБП, имеющих мощность примерно на 15-25 % больше потребляемой сервером - избыточность необходимая серверному оборудованию. ИБП должен удержать в рабочем состоянии сервер не менее 30 мин, а лучше 1 час. Потому, что сервер, в общем случае, должен быть доступен всегда, и к тому же на нем, как правило, "крутится" множество задач, необходимых как пользователю, так и администратору: SQL, резервное копирование, дефрагментация, проверка на вирусы, синхронизации между серверами и т.д. и т.п., и прерывание в критически важных процессах может оказаться катастрофичным.
В настройках управления ИБП указываю, что, если после 20 мин. после отключения питания, оно не появилось, то начинается процесс выключения сервера. Надо иметь в виду, что это тоже время, и, в зависимости от запущенных сервисов (служб), программ, выключение может продлиться несколько минут (у меня ~ 7-10 мин), в течение которых ИБП опять-таки разряжается. После выключения сервера ИБП переходит сначала в "полусонное" состояние и через некоторое время - в "сонное" состояние.

3. На неделю, конечно же, питание не выключалось, но по полсуток, а то и более, уже наблюдал. При этом при появлении питания, ИБП самостоятельно включался сам через некоторое время (в настройках указано, что ИБП должен "проснуться" при зарядке 60% - опять-таки, чтобы не допустить полного разряда, если, вдруг электричество опять исчезнет) и запускает сервер.
В общем так.
4. vithak 02.05.13 20:46 Сейчас в теме
Будить ПК либо настройкой в биосе WakeOnLan, либо там же по включении питания (если есть).
5. 12349999 02.05.13 21:06 Сейчас в теме
Здравствуйте! Настройкой одного биоса не обойдется, необходимо подобрать бесперебойник. Не все ИБП умеют включаться при появлении напряжения в сети(по своему опыту знаю). Посмотрите в инструкции, а то я на сайте производителя не нашел, если не ошибаюсь то технология возврата в работу после появления электричества называется SMART. Если она есть то всё хорошо иначе вы почти зря потратили деньги. Но есть вариант с небольшой докупкой и переделкой(незначительная, припаять к контактам кнопки включения проводки). Есть сотовые модемы из серии siemens mc35 и наши российские аналоги + так называемый сторожевик (эти "железки" обычно используются в терминалах оплаты связи), подключаем к проводкам сторожевик, который соединяем с модемом. Вот примерно таким образом можно запустить всю цепочку.
6. Mainframe1C 03.05.13 22:32 Сейчас в теме
у меня один клиент для этого использовал устройство AVIOSYS IP Power 9212, сам такое хочу приобрести домой :)
Можно включать не только сервер, но и кондиционер например в серверной, после выключения питания.
AlexInqMetal; +1 Ответить
7. ewqewqewq 07.05.13 15:02 Сейчас в теме
*****
2. Заходим в биос и ищем функцию что то вроде "Power ON" (Включение питания), везде по разному называется, ее нужно установить в режим "All" (включать сразу как появилось напруга). Все биосы разные точно где искать не расскажу, но еще не встречал ПК без этой функции.
***
Выключить понимаю проблем составить не должно, а вот включить? Насколько я понимаю ПК выключенные правильно(пуск выключить) а не резко обесточенные. Самостоятельно не включаются после подачи напряжения


*****Не рекомендуется доводить аккумуляторы до полного разряда, т.к. их срок службы резко начинает сокращаться.
И в результате они прослужат не 3, а скажем, 1 год. Накладно.
*****
Дык и не понимал почему он не вырубается а разряжается в ноль(старый ИПБ). У меня роутер и тд оборудование которое не отключишь через ИПБ разряжали в ноль. Сейчас купил новый Powercom SKP-2000A. Тех поддержка сказала в нем уже есть защита от разряда. При на напряжении 10,5 на батареи он отключит нагрузку.


****
2. ИБП Powercom не использую, эксплуатирую APC (для серверов есть серия SMART различных мощностей). В комплекте имеется кабель и программное обеспечение для управления ИБП.
Для серверов рекомендуется применять ИБП, имеющих мощность примерно на 15-25 % больше потребляемой сервером - избыточность необходимая серверному оборудованию. ИБП должен удержать в рабочем состоянии сервер не менее 30 мин, а лучше 1 час. Потому, что сервер, в общем случае, должен быть доступен всегда, и к тому же на нем, как правило, "крутится" множество задач, необходимых как пользователю, так и администратору: SQL, резервное копирование, дефрагментация, проверка на вирусы, синхронизации между серверами и т.д. и т.п., и прерывание в критически важных процессах может оказаться катастрофичным.
В настройках управления ИБП указываю, что, если после 20 мин. после отключения питания, оно не появилось, то начинается процесс выключения сервера. Надо иметь в виду, что это тоже время, и, в зависимости от запущенных сервисов (служб), программ, выключение может продлиться несколько минут (у меня ~ 7-10 мин), в течение которых ИБП опять-таки разряжается. После выключения сервера ИБП переходит сначала в "полусонное" состояние и через некоторое время - в "сонное" состояние.
***
Да блок взял с запасом. ПО его показывает всего загрузку около 12 процентов порой прыгает до 15.



***
Здравствуйте! Настройкой одного биоса не обойдется, необходимо подобрать бесперебойник. Не все ИБП умеют включаться при появлении напряжения в сети(по своему опыту знаю). Посмотрите в инструкции, а то я на сайте производителя не нашел, если не ошибаюсь то технология возврата в работу после появления электричества называется SMART. Если она есть то всё хорошо иначе вы почти зря потратили деньги. Но есть вариант с небольшой докупкой и переделкой(незначительная, припаять к контактам кнопки включения проводки). Есть сотовые модемы из серии siemens mc35 и наши российские аналоги + так называемый сторожевик (эти "железки" обычно используются в терминалах оплаты связи), подключаем к проводкам сторожевик, который соединяем с модемом. Вот примерно таким образом можно запустить всю цепочку. ****

А что за сторожевик ? ссылку можно . Да и мне тоже не ясно как такие ИПБ которые не просыпаются продают(первый ИПБ был таким поэтому его и сменил). Это вроде должен просыпаться но пока не разряжал.
11. AlexInqMetal 77 13.05.13 09:20 Сейчас в теме
(7) ewqewqewq,
Насколько я понимаю ПК выключенные правильно(пуск выключить) а не резко обесточенные. Самостоятельно не включаются после подачи напряжения

это не так, вполне себе включаются (может и не все - зависит от конкретной материнки). На примере Asus EFI BIOS (P8H61-M LE): Advanced/APM - Restore AC Power Loss имеет три режима Power Off, Power On, Last State. Выбираем Power On. Сохраняем изменения BIOS. Грузим систему и нормально выключаем ПК. Отключаем питание 220в. Данная конкретная материнка требует отсутствия питания в течении нескольких минут, такая вот неудобная особенность, опять же все зависит от конкретной модели и версии BIOS. Включаем 220в, комп стартует, проверено.
8. asved.ru 36 07.05.13 16:58 Сейчас в теме
Большинство устройств охранной сигнализации имеют отдельное питание и нормально замкнутый шлейф. Соответственно, при обрыве питания шлейф размыкается, при появлении питания замыкается снова. Соответственно, это можно использовать для включения.

А если к датчику добавить достаточно высокоамперную цепь с предохранителем, замыкаемую датчиком, то при перегорании предохранителя (срабатывании защиты от КЗ) произойдет разрыв этой цепи, что можно использовать для отключения питания датчика. Таким образом, кнопка Power не будет нажата постоянно.

Вот так вот дешево и сердито :) Хотя на самом деле это, как правило, умеют нормальные BIOS.
9. Golikov 08.05.13 13:18 Сейчас в теме
Вот кстати Вопрос в тему. Если вдруг пропадает электричество ИБП продолжает питать сервер. При пороговом значении ИБП вырубает сервер и тут появляется электричество. Как автоматически можно поднять сервер?
10. Shrek2015 08.05.13 14:09 Сейчас в теме
ИБП вырубает нормально сервер. просто нажать кнопку включения питания