Мерцание монитора

1. user634319_vip_profi 03.11.16 11:10 Сейчас в теме
Итак, есть 2 линии от разных фаз, в одной линии монитор работает нормально, а если в другую подключить, начинается рябь на мониторе, в чем может быть проблема?
Ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. корум 287 03.11.16 11:24 Сейчас в теме
(1)
В другой линии.
Подключен какой-нить отвратительно китайский электроприбор, который дает импульсные помехи по цепи питания.

Поставь УПС или стабилизатор напряжения.

Другой вариант - найти и уничтожить китайского диверсанта.
mad375; Murvin; +2 Ответить
3. user634319_vip_profi 03.11.16 13:10 Сейчас в теме
В этой же линии ещё 2 монитора стоят, и что интересно, если соседний монитор с этой же линии подключить в эту розетку он не мигает. Ещё тут эксперимент попробовал, принёс удленитель, включил его в эту розетку проблемную и подключился к кдленителю самый дальний монитор первой линии, монитор не мигал, перенес его на то место где Сигал монитор и этот стал мигать, и еще, между розетками первой и второй линии примерно 1 метр, и вот если мигающий монитор вытощить и воткнуть в первую линию, не перемещая монитор, то он не мигает.
4. корум 287 03.11.16 13:31 Сейчас в теме
(3) ну значит место проклятое, наводки сверху/снизу какие-то.
5. AnryMc 849 03.11.16 13:59 Сейчас в теме
(3) Предложение без стёба - а если электрическую вилку перед включением в розетку повернуть на 180 градусов (так чтобы контакты поменялись местами)? Картина меняется?
6. user634319_vip_profi 04.11.16 09:31 Сейчас в теме
Интересно, попробуем, пробовал кабель питания менять, не помогло. Осталось только розетку сменить.
7. AnryMc 849 04.11.16 10:09 Сейчас в теме
(6) "Левые" источники питания иногда критично относятся к тому по какому проводу подается питание и где ноль. Я однажды даже встретил компьютер, который не включался, но если поменять фазу-ноль (перевернуть вилку) отлично работал...
8. alex-l19041 8 04.11.16 10:40 Сейчас в теме
может остановится на варианте перестановки мониторов...
9. user634319_vip_profi 05.11.16 11:26 Сейчас в теме
Ага, была попытка, взял удленитель, запитал из этой розетки и подключил самый дальний монитор, никакова мерцания,Оки думаю, нашёл не мерцающий. Поменял местами мониторы, включаю тот что в этой розетке, то же мерцает, тут получается что именно в этом месте какие-то помехи, раз через удленител моник работает а возле розетки мерцает
10. Cooler 22 05.11.16 12:02 Сейчас в теме
"Природа электрического тока до конца не изучена" (с)
11. imax26 91 07.11.16 02:47 Сейчас в теме
Наводки скорее всего дикие на сигнальный кабель . 50Гц сетевых - их заэкранировать сложно.
12. DarkDaemon 27.12.16 02:32 Сейчас в теме
Напряжения одинаковые на обоих линиях? Может на одной напряжение ниже или выше номинала, из-за чего подсохшие конденсаторы в мониторе не дают нормально работать схеме питания?
Оставьте свое сообщение
Вакансии
Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)

Программист 1С
Москва
зарплата от 250 000 руб.
Полный день

Программист 1C
Волгоград
зарплата от 200 000 руб.
Полный день

Аналитик
Санкт-Петербург
зарплата от 200 000 руб. до 250 000 руб.
Полный день