Мерцание монитора

1. user634319_vip_profi 03.11.16 11:10 Сейчас в теме
Итак, есть 2 линии от разных фаз, в одной линии монитор работает нормально, а если в другую подключить, начинается рябь на мониторе, в чем может быть проблема?
+
Ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
2. корум 287 03.11.16 11:24 Сейчас в теме
(1)
В другой линии.
Подключен какой-нить отвратительно китайский электроприбор, который дает импульсные помехи по цепи питания.

Поставь УПС или стабилизатор напряжения.

Другой вариант - найти и уничтожить китайского диверсанта.
mad375; Murvin; +2
3. user634319_vip_profi 03.11.16 13:10 Сейчас в теме
В этой же линии ещё 2 монитора стоят, и что интересно, если соседний монитор с этой же линии подключить в эту розетку он не мигает. Ещё тут эксперимент попробовал, принёс удленитель, включил его в эту розетку проблемную и подключился к кдленителю самый дальний монитор первой линии, монитор не мигал, перенес его на то место где Сигал монитор и этот стал мигать, и еще, между розетками первой и второй линии примерно 1 метр, и вот если мигающий монитор вытощить и воткнуть в первую линию, не перемещая монитор, то он не мигает.
+
4. корум 287 03.11.16 13:31 Сейчас в теме
(3) ну значит место проклятое, наводки сверху/снизу какие-то.
+
5. AnryMc 849 03.11.16 13:59 Сейчас в теме
(3) Предложение без стёба - а если электрическую вилку перед включением в розетку повернуть на 180 градусов (так чтобы контакты поменялись местами)? Картина меняется?
+
6. user634319_vip_profi 04.11.16 09:31 Сейчас в теме
Интересно, попробуем, пробовал кабель питания менять, не помогло. Осталось только розетку сменить.
+
7. AnryMc 849 04.11.16 10:09 Сейчас в теме
(6) "Левые" источники питания иногда критично относятся к тому по какому проводу подается питание и где ноль. Я однажды даже встретил компьютер, который не включался, но если поменять фазу-ноль (перевернуть вилку) отлично работал...
+
8. alex-l19041 8 04.11.16 10:40 Сейчас в теме
может остановится на варианте перестановки мониторов...
+
9. user634319_vip_profi 05.11.16 11:26 Сейчас в теме
Ага, была попытка, взял удленитель, запитал из этой розетки и подключил самый дальний монитор, никакова мерцания,Оки думаю, нашёл не мерцающий. Поменял местами мониторы, включаю тот что в этой розетке, то же мерцает, тут получается что именно в этом месте какие-то помехи, раз через удленител моник работает а возле розетки мерцает
+
10. Cooler 22 05.11.16 12:02 Сейчас в теме
"Природа электрического тока до конца не изучена" (с)
+
11. imax26 91 07.11.16 02:47 Сейчас в теме
Наводки скорее всего дикие на сигнальный кабель . 50Гц сетевых - их заэкранировать сложно.
+
12. DarkDaemon 27.12.16 02:32 Сейчас в теме
Напряжения одинаковые на обоих линиях? Может на одной напряжение ниже или выше номинала, из-за чего подсохшие конденсаторы в мониторе не дают нормально работать схеме питания?
+