Добрый день. имеем весы Штрих-М Слим и имеем Розница 2.2.2.20. И всё это дело имеет нас!
В обще проблема банальная, не работают весы с 1с.
Установил дровушки с родным софтом для pos2. Запустили оттестили на родном софте всё это дело! Всё гуд всё работает! Даже прыгать не пришлось.
Входим в 1с в оборудование. выбираем Штрих-М, настраиваем на те же порты и скорость указываем и пишет нам 1с Тест не пройден. Хотя дрова в 1с он видит!
Что делать куда рыть??
если я устанавливаю обычные дрова то 1с их видит но сама программа не работает с весами. а если я устанавливаю для pos2 драйвера то приложение работает а 1с не видит ее.
В общем разобрался самостоятельно с помощью метода научного тыка. Переставил ком порт на 2-ой, по ходу дела программа не хочет дружить с дровами если ком порт выше 10.
Всем спасибо за помощь... хоть и сам разобрался. Может кому-то будет полезно!
при подключении электронных весов с оборудовании 1С есть только драйвера
CAS
Атол
Масса-К
если не ошибаюсь, выбирать надо Масса-К
устанавливаю драйвер от Штрих-М
настраиваю новый порт на COM2
подключаю в 1С, в настройках указываю
тип связи RS232
COM2
больше там ничего нет по COM порту,
только про TCP/IP есть (
"Тест на пройден"
пишет, что "Версия драйвера в конфигурации отличается от установленного". Есть кнопка "переустановить драйвер", но при переустановке ничего не происходит.
Я конечно извиняюсь но БЛЯТЬ что они там курят! Установил старый драйвер 6,0 а не этот 6,5 новый их! И всё заработало как часики!!! Ну дебилы! У меня нет других слов!!!
На последней версии УНФ тоже столкнулся с подобным, решил так:
1. удалил все драйвера на весы, которые были установлены
2. групповой обработкой для справочника "Драйвера оборудования" поставил реквизит "Снято с поддержки" в значение "ложь"
3. ну и собственно в настройке оборудования выбрал "Штрих" модель POS2 и оттуда установил драйвера.
Всё взлетело!