Модуль интеграции биометрии Anviz (тонкий и толстый клиент)

08.06.16

Интеграция - Внешние источники данных

Конфигурация для управления контроллерами Anviz и использования биометрической идентификации пользователя на основе Native-компоненты.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Anviz2.cf (8.3 с модальностью)
.cf 670,10Kb
31
.cf 2.01 670,10Kb 31 Скачать
Anviz.cf
.cf 547,99Kb
26
.cf 547,99Kb 26 Скачать

Конфигурация основана на разработке Алексея ака "Жолтокнижниг"

Порядок установки, интеграции и работы с устройствами Anviz.

*Функциональность проверена на устройствах:

- Контроллер доступа Anviz T5 Pro

- Сканер отпечатков пальцев Anviz U-Bio.

Установка конфигурации.

- Создать пустую базу-данных на сервере или локальном компьютере.

- В режиме конфигуратора загрузить конфигурацию из файла anviz.cf

- Запустить программу в режиме толстого клиента.

- После первого запуска распаковать необходимые библиотеки в каталог «bin» текущей платформы. Для распаковки используйте обработку «Сервисные функции».

Описание возможностей конфигурации.

Конфигурация предназначена как для самостоятельной работы, так и для интеграции в любую конфигурацию. Работоспособность текущей версии проверена на платформе 8.2.19 в режиме толстого клиента.

Конфигурация поддерживает основные команды взаимодействия с контроллером доступа, чтение записей таблиц авторизации и регистрации. Очистка таблицы регистрации, запись/удаление сотрудника в устройстве контроля.

Интеграция модуля в конфигурацию.

В режиме «Объединения конфигураций» выберите приоритет загружаемой конфигурации, снимите флажки у объекта Общие модули/Привелигированный модуль» и справочника «Сотрудники».

Если вы планируете использовать контроллеры Anviz T5 PRO, тогда в справочник сотрудники добавьте табличную часть «ТабТочек» из исходной конфигурации, или отключите соответствующий код в обработке «УправлениеПроходом».

Библиотеки устанавливаются аналогично отдельно стоящей конфигурации.

UPD 24.03.2016 Выложена версия 2.01 под управляемые формы. Тестировалась на платфоме 8.3.7.1860 с использованием модальности.  

Биометрия Anviz U-Bio T5

См. также

Перенос данных из Парус 8 в ЗГУ 3

Зарплата Внешние источники данных Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 8 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

84000 руб.

19.08.2020    22447    19    1    

22

Перенос данных из Парус 10 в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Кадровый учет Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Обмен между базами 1C Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 10 учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

60000 руб.

05.10.2022    9207    9    8    

10

Перенос данных из Парус 7.хх в ЗГУ ред.3

Внешние источники данных Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате, фактических удержаниях, НДФЛ, вычетах, страховых взносах из базы Парус 7.хх учреждений в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ) и начать с ней работать с любого месяца года.

24000 руб.

24.04.2017    48695    97    163    

86

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Платные (руб)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически и наиболее полно ввести данные в программу для начала работы. 

15600 руб.

08.12.2011    81559    128    123    

147

Перенос данных из Парус 10 (Торнадо) в ЗГУ ред.3 через Excel

Внешние источники данных Загрузка и выгрузка в Excel Зарплата Бюджетный учет Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 Государственные, бюджетные структуры Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Обработка позволяет перенести кадровую информацию и данные по заработной плате из Парус 10(Торнадо) учреждений через файлы Excel в конфигурацию 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения ред. 3 (ЗГУ). В принципе, обработка может быть использована для загрузки из файлов Excel, полученных из любых информационных систем.

24000 руб.

16.11.2018    29997    20    31    

21

Загрузка спецификаций в УНФ из системы Базис-мебельщик

Производство готовой продукции (работ, услуг) Внешние источники данных Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 Лесное и деревообрабатывающее хозяйство Россия Управленческий учет Платные (руб)

Обработка предназначена для загрузки файлов, выгруженных из системы Базис-мебельщик, в справочник "Спецификации" для последующих процессов учета и диспетчирования полуфабрикатов и изделий.

7200 руб.

24.06.2021    19126    52    50    

29
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AntonONL 09.11.15 20:31 Сейчас в теме
Реализовал в самописной конфигурации авторизацию сотрудников магазинов по отпечатку, все работает отлично, но иногда сканер выдаёт предыдущий отпечаток, видимо застрявший в его буфере.
Какие методы доступны для компонентаUBIO? Возможна ли очистка буфера сканера?
3. eskor 98 25.11.15 10:38 Сейчас в теме
(1) AntonONL, кстати, на неделе столкнулись с нештатной проблемой, после первого срабатывания сканера отпечатков, он постоянно генерил одни и те же двоичные данные, причем без разницы, приложен палец или нет. Решилось заменой "родного" шнура на аналог, хотя физику процесса я так и не понял :)
2. eskor 98 10.11.15 07:58 Сейчас в теме
В самом SDK отсутствует очистка буфера. Я сделал проще, поскольку сканер запускается периодически, я просто переинициализирую компоненту. Ложных срабатываний не было, но иногда сканер сам по себе зависает, по статистике - один раз на сотню-две попыток. Спасает передергивание USB и переинициализация. Перезагрузка компьютера не помогает, т.к не снимается питание с USB-порта. Поставщики тоже не могут решить вопрос с программным перезапуском устройства.
С начала года на сканере работает сотня точек, достаточно устойчиво, сбои регистрируем раз-два в неделю в случайном порядке. Какой-то системы обнаружить не удалось, так что просто передергиваем при сбое или выключаем-включаем компьютер.
10. KroVladS 34 27.04.17 09:32 Сейчас в теме
(2) Сергей К. (eskor)
В самом SDK отсутствует очистка буфера.

Не совсем понял как с сравнить два отпечатка.
Вернее как идентифицировать пользователя только с помощью сканера отпечатков пальцев Anviz U-Bio, без контроллера.
11. eskor 98 27.04.17 11:35 Сейчас в теме
(10) В dll есть функция сравнения. Отправляешь туда массив отпечатков и проверяемый отпечаток - возвращается индекс найденного.
KroVladS; +1 Ответить
12. KroVladS 34 27.04.17 11:56 Сейчас в теме
(11)
В dll есть функция сравнения

Как функция называется?
4. bogdan_king 102 03.06.16 11:19 Сейчас в теме
Однозначно зачет, но есть пару багов:
1. Имена файлов при распаковке не совпадают со ссылками на них в конфигурации...
Распакорвываем Avz.Dll Считываем AvzScanner.dll
Распаковываем t400.dll считываем tc400.dll

2. Управление Проходом ПриОткрытии(), забыл прописать :
Иначе
СканерПодключен=Истина;

Найду еще чего то - отпишусь.
5. eskor 98 03.06.16 14:03 Сейчас в теме
Я уже натыкался на эти баги, сначала руки не доходили исправить, а сейчас я не имею доступа к оборудованию, так что уже и не интересно. Прописывал процедуру распаковки в спешке, так как запускал уже на работающей системе.
6. Flok 2 15.09.16 13:20 Сейчас в теме
Все работает , но куда включить 2. Управление Проходом ПриОткрытии(), забыл прописать :
Иначе
СканерПодключен=Истина;
7. eskor 98 16.09.16 23:40 Сейчас в теме
Проверить уже не могу, доступа к оборудованию нет. Сама конфигурация работала в реальных условиях.
8. boriskomissarov 27.12.16 18:44 Сейчас в теме
(7)А в конфигурации реализована только авторизация или же ведётся (может вестись) ещё и контроль учёта рабочего времени?
9. eskor 98 28.12.16 16:28 Сейчас в теме
Лог хранит сам контроллер вроде до 5000 записей, соответственно он успешно считывается. В самой конфе вставил отчет типа табеля.
Сделать учет времени - проблем нет вообще.
13. eskor 98 27.04.17 17:28 Сейчас в теме
Это надо у Алексея спрашивать, он "прокладку" делал, или проще в его исходниках смотреть. Я использовал его команду-коннектор из Native-компоненты.
14. KroVladS 34 28.04.17 09:28 Сейчас в теме
(13)
Функция называется AvzMatch, у Алексея она не реализована.
Опять всё самому писать :(
15. eskor 98 28.04.17 10:39 Сейчас в теме
(14) Реализована, только он похоже у себя в публикации не обновил компоненту. Он ее добавлял позже, по запросу. В конфигурациях точно работает, проверено.
16. maxopik2 69 11.08.17 17:57 Сейчас в теме
У меня после команды "ОткрытьУстройство" сканер постоянно горит. Команда "ЗакрытьУстройство" его не тушит..., даже если закрыть программу.
17. eskor 98 11.08.17 21:54 Сейчас в теме
Да. Но эта особенность китайской библиотеки. Я в своё время пытался через дилеров этот вопрос решить, до сих пор та же история. Есть ещё проблемы, выше отписывался.
18. evn-zorin 32 24.04.18 20:41 Сейчас в теме
19. eskor 98 24.04.18 21:48 Сейчас в теме
Спасибо. Хотя Алексей сделал самую сложную часть :)
20. fixin 4252 13.10.18 01:00 Сейчас в теме
Компонента 32 разрядная или 64?
В новых релизах используется 64-разрядный клиент, он не подключает 32-разрядную компоненту.
Моя компонента написана на VB 6.0, увы на нем на 64 разряда не перекомпилировать.
Оставьте свое сообщение